Как можно организовать передачу данных по паре?
Zilog © (2003-06-16 14:31:00)
Как можно организовать передачу данных по паре? Такая ситуация: есть устройство, на расстоянии метров 50, с интерфейсом RS-232.
Надо считать некие данные. До компа лежит пара.
Модем вроде не получится использовать - т.к. нет возможности "сказать" удалённому модему, чтобы тот поднял трубку для передачи данных...
До другого пока не додумался.
Zilog (2003-06-27 17:45:00) [1]
2 Anatoly Podgoretsky
Обычно какая схема: позвонил, тот засёк - взял трубку, пообщались, разошлись. Как это будет выглядеть на прямом соединении, если нет звонка? Как 2-й модем поднимет трубку для "разговора", если нет сигнала ring? насколько я себе представляю модем не может передавать данные при положенной трубке...
Anatoly Podgoretsky (2003-06-27 17:05:00) [2]
Еще проще, достаточно включить питание на модемах и ком порты будут соединены, для программы прозрачно провод или в разрыв включены два модема.
Zilog (2003-06-27 17:01:00) [3]
2 CobaltНет, ничего не изветно - так как всё надо придумать с нуля. Общая схема такая: диспетческий пульт, с которого надо получить информацию с удалённых объектов. В данный момент у меня это всё работает с помощью GSM модема, но всё дело в том, что если несколько объектов будут находиться относительно недалеко (например метров 50), то использование GSM - дорого, возможно использование модема - но если объект не телефонизирован? Тогда проще использовать пару, прямое соединение... но как? да и что будет если будет 2 и более объектов? Как коммутировать?... Вот в чём всё дело.
2 Anatoly Podgoretsky
что значит "просто устанавливает постоянное соединение"? Вот я на компе нажал кнопку. У меня на другом конце провода, в метре другой модем - как он поймёт, что с ним хотят связаться???
Cobalt (2003-06-27 12:05:00) [4]
2 Zilog © (27.06.03 11:53)
Ещ ёраз: интерфейс известен?
Если да, то: поддерживает ли самоустройство работу на одной линии нескольких своих устройств?
Вот от ответов на эти вопросы и будем танцевать дальше.
Anatoly Podgoretsky (2003-06-27 12:04:00) [5]
По паре, в обоих направления и RS232.
Надо минимум три провода.
Zilog © (27.06.03 11:53)
Он ене берет, он просто устанавливает постоянное соединение по выделенной линии, без всяких звоноков. Можно использовать еще некоторые Zyxel и не которые другии.
Zilog (2003-06-27 11:53:00) [6]
Германн: можно без модема. Но если устройств несколько нужен какайто коммутатор, правильно? Как тогда сделать коммутатор?
DVM: а как они связываются, вернее как 2-й берёт трубку, если звонка нет?
pasha676: 485 - знаю, но по некоторым причинам он не очень подходит - опять таки из-за программирования реакции каждого устройства.
Германн (2003-06-17 02:03:00) [7]
2 pasha676
2 DVM ©
Не понял я вас мужики! При чем тут расстояния (50 метров потянет любой RS232)? Зачем тут модемы? Даже если автор сабжа их упомянул.
Читайте и (для автора сабжа - отвечайте на) вопрос Cobalt © (16.06.03 15:47)
pasha676 (2003-06-16 16:50:00) [8]
> Два Курьера по паре проводов связываются замечательно. Замечу
> - не по телефонной, а обычной паре.
Да Курьеры свяжуться (достаточно кстати одного курьера на устройстве, на компе одного любого модема). Но это довольно дорогое, громоздкое и энергопотребляющее решение. Впрочем последние два пункта критичны если устройство мобильное и энергонезависимое
DVM (2003-06-16 16:15:00) [9]
> Модем вроде не получится использовать - т.к. нет возможности
> "сказать" удалённому модему, чтобы тот поднял трубку для
> передачи данных...
> До другого пока не додумался.
Два Курьера по паре проводов связываются замечательно. Замечу - не по телефонной, а обычной паре.
pasha676 (2003-06-16 15:49:00) [10]
> Таки в чем проблема? Отсутствует описание интерфейса устройства?
В растоянии у него проблемма.
pasha676 (2003-06-16 15:48:00) [11]
Есть такой стандарт RS-485. И микросхемы преобразования RS-232=>RS-485 и наоборот. С помощью 485-го можно плюнуть на километр.
Две платы (маленькие такие платочки) переходников наверное придеться паять. Но может быть есть стандартные девайсы преобразователи.
Cobalt (2003-06-16 15:47:00) [12]
Таки в чем проблема? Отсутствует описание интерфейса устройства?
Открываешь порт, и читаешь из него, записываешь в него...