Управление по COM порту нестандартного оборудования [D7, WinXP]


Alex_C ©   (2008-07-17 13:11:00) 

Есть оборудование управляемое по COM-порту. Система комманд известна. Проблема в следующем: оборудование имеет адаптер для сопряжения с COM-портом, имеющий только 1 провод RX/TX - и все! (естественно земля еще есть). Все остальные сигналы (DTR, RTS и т. д.) не используются. Провода от COM порта трансивера RX data и TX data в этом адапторе просто соединяются между собой.
Выключив в установках использование RTS, DTR, Check device я без проблем могу управлять установками устройства, но вот принять от него ничего не получается. Я так понимаю проблема в том, что COM-порт трансивера не понимает, что данные пришли.
В качестве драйвера для Com-порта использую TCommPortDriver - взятый с www.torry.net - который без проблем у меня работает со стандартным оборудованием. Там работа с портом осуществляется стандартными методами WriteFile/ReadFile. Может кто нибудь дать мне советы как заставить мой COM-порт принемать данные из порта?


Viktorious   (2008-08-07 01:03:00) [1]


>  Провода от COM порта трансивера RX data и TX data в этом
> адапторе просто соединяются между собой.


Насколько мне помнится, там еще резистор должен быть между ними, иначе работать будет только в одну сторону (может, проблема в этом).


medved_68   (2008-07-17 15:39:00) [2]


> Почему вот ответ никакой не приходит - вот это не понятно!

Вполне возможно, что устройство начинает отвечать только после приема определенной команды. Т.Е. - передал команду - ждешь приема данных - отправляешь команду подтверждения приема - иначе устройство, забив на все, продолжает передавать блок данных.


tesseract   (2008-07-17 14:40:00) [3]


> Почему вот ответ никакой не приходит - вот это не понятно!


Осцилограф есть ? Им проверь. Или перепаяй у девайса на Tx / RX :-) Там по схеме можно догадаться. Возможно с кабелем намутили что-то.


Alex_C   (2008-07-17 14:12:00) [4]

Дополнительная информация:
данное устройство, как уже понятно, работает в асинхронном режиме. Не понятно только почему данные не принемаются? Перечитал в инете статьи по данному вопросу - все вроде как там сделал... Все равно не получается.
Там команды состоят из префиксов и суффиксов, чтоб можно было понять, где начинается и где заканчивается комманда. Раз я могу управлять устройством - значит комманды верны. Почему вот ответ никакой не приходит - вот это не понятно!


tesseract   (2008-07-17 13:49:00) [5]


> Провода от COM порта трансивера RX data и TX data в этом
> адапторе просто соединяются между собой.


Так наверно по команде начинаеться передача данных. В принципе, так можно сделать. На стандартные установке можешь смело забить, я их например просто переопределяю.