Источник бесперебойного питания [D7, Win2k]


Serg1981 ©   (2005-08-04 20:54:00) 

Привет всем ! Как узнать, что компьютер перешёл на питание от батареи ИБП ? И соответственно как отловить момент перехода на питание от сети ? Заранее спасибо.


Antonn   (2005-08-07 13:24:00) [1]

не проверял:

var
  SysPowerStatus: TSystemPowerStatus;
begin
GetSystemPowerStatus(SysPowerStatus);
if Boolean(SysPowerStatus.ACLineStatus) then begin
    //розетка
  end
  else begin
    //батарейки
    //Format('Battery power left: %d percent.', [SysPowerStatus.BatteryLifePercent]) - сколько в граммах
  end;
end;


Anatoly Podgoretsky   (2005-08-05 22:53:00) [2]

На ХР можно обойтись и без APC Power Chute, Виндоус поддерживает его напрямую.


Serg1981   (2005-08-05 22:52:00) [3]

У меня APC Back CS 650EI, подключен по USB. На ПК стоит WinXP и APC Power Chute


Anatoly Podgoretsky   (2005-08-05 22:40:00) [4]

WM_POWERBROADCAST


y-soft   (2005-08-05 22:29:00) [5]

В принципе можно использовать WMI (класс Win32_UninterruptiblePowerSupply), но срабатывает не для всех моделей ИБП. У меня дома, например, Ippon в упор не видит...


DC-AC   (2005-08-05 12:31:00) [6]

ИБП какой ? Если не важно какой - тогда задача решается не так легко. Если конкретного производителя - или через события "егойной" утилиты или напрямую, наприме через COM-порт, в сети есть протоколы на некоторые UPS.


Leonid Troyanovsky   (2005-08-05 10:19:00) [7]


> Serg1981 ©   (05.08.05 09:06) [3]
> Я хочу узнать это из под Делфи, чтобы выдать сообщение в
> программе, что питания от сети нет.


http://groups-beta.google.com/group/borland.public.delphi.vcl.components.using.win32/msg/deb7feecc426a10d

--
Regards, LVT.


Serg1981   (2005-08-05 09:06:00) [8]

Я хочу узнать это из под Делфи, чтобы выдать сообщение в программе, что питания от сети нет.


isasa   (2005-08-05 00:46:00) [9]

А что на ИБП индикаторов нет?
Кроме этого - утилиты. Пдключение через USB(COM) порт.


Eraser   (2005-08-04 22:00:00) [10]

Serg1981 ©   (04.08.05 20:54)

Никак.


Наверх