Вопрос про порты [D7]
Руслан © (2004-09-28 09:50:00)Всем привет.Помогите начинающему программисту.Ставлю в компьютер плату ISA с релейными выходами.Она настроена на адрес 3a0.Как в Delphi 7 можно управлять этими рел.выходами(нужно записать в порт 3a0 соответствующий байт).В Паскале была команда port.И еще как можно прочитать данные из этого порта?И влияет ли тип ОС(Windows 98 или XP) на функции для работы с портами?Спасибо за ответы.
Jolik (2004-09-28 12:12:00) [1]Под 98 - нет проблем, под NT линейкой - не даст
см.сюда http://www.softkey.ru/catalog/company.php?ID=4523
Defunct (2004-09-28 12:04:00) [2]> Mov Value, Dx
очепятка
Mov Value, Al
WinME/Win98 этот код пропускают. XP - нет
Digitman (2004-09-28 10:23:00) [3]
> как можно прочитать данные из этого порта?
либо написав собственный либо использовав любой из существующих драйверов режима ядра
драйвер режима ядра дает возможность непосредственного доступа к аппаратуре
подробности - на wasm.ru
Defunct (2004-09-28 10:03:00) [4]
var Value: Byte;
begin
// запись в порт
asm
Mov Al, "соответствующий байт"
Mov Dx, 03A0h
Out Dx, Al
end;
// чтение порта
asm
Mov Dx, 03A0h
In Al, Dx
Mov Value, Dx
end;
end;
В W98 будет работать, в XP - не уверен.